황금성pc버전 릴게임알라딘 빠칭코게임다운로드 최신릴게임 황금성 다운로드 바다이야기게임공략방법 다빈치릴게임다운로드 알라딘게임공략법 바다이야기 확률 다빈치 릴게임 먹튀 한게임바둑이게임 우주전함야마토2205 릴게임안전사이트 바다이야기2화 하이로우하는법 무료야마토게임 해적게임 오리 지날야마토연타예시 황금성사이트 오션파라다이스다운 마이크로 슬롯 무료체험 오션파라다이스 예시 릴게임다빈치 오리지날황금성9게임 바다이야기 게임 온라인릴게임 먹튀 검증 무료충전야마토 피망로우바둑이 오션파라다이스7게임 릴게임오션 우주전함야마토2199 파칭코슬롯 야마토게임 pc게임 야마토3게임다운로드 파친코게임 오션파라다이스예시 안전 슬롯사이트 바다이야기디시 야마토창공 오션파라다이스사이트 슬롯 무료스핀구매 양귀비게임 슬롯머신 확률 황금성오락실게임 야마토오락실게임 일본빠찡꼬 야마토연타 프라그마틱 순위 황금성게임예시 바다이야기 백경 야마토2 릴게임 슬롯 무료체험 슬롯 릴 게임 릴게임 꽁머니 카지노 슬롯머신 전략 모바일 야마토 온라인오션게임 릴게임놀이터 파친코게임다운로드 릴게임놀이터 야마토3게임공략법 릴게임 다운로드 백경다운로드 용의 눈 게임 야마토게임사이트 바다이야기기프트전환 바다이야기 꽁 머니 환전 게임황금성 릴게임 사이트 야마토2릴게임 알라딘게임예시 씨엔조이 릴게임 슬롯게임 무료 신천지 게임 오션파라다이스동영상 신천지게임랜드 신천지3.0 알라딘릴게임다운로드 릴게임 손오공 릴게임 코리아 다빈치릴게임다운로드 바다이야기 게임방법 알라딘꽁머니 신천기릴게임 사이다쿨 프라그마틱 홈페이지 바다이야기 꽁머니 환전 윈윈 알라딘게임 바다이야기 온라인 체리게임주소 2013바다이야기 릴게임바다이야기 슬롯 무료스핀 야마토게임다운로드 바다신2 게임 슬롯 게임사 추천 체리마스터 릴게임검증 강원랜드 슬롯머신 종류 씨엔조이 릴게임 오리지날바다 릴게임 무료머니 프라 그마 틱 무료체험 머니 알라딘게임다운 오션파라다이스예시 신천지게임사이트 황금성다운 슬롯 확률 뽀빠이 릴게임 온라인야마토2 릴게임추천 릴게임뜻 골드몽게임 바다이야기게임하기 10원야마토 릴게임황금성오션바다 빠칭코게임 이벤트릴게임 하이클래스릴게임 바다이야기 먹튀 돈 받기 릴게임사이다 야마토오락 실게임 황금성3게임다운로드 바다이야기 모바일 소방당국이 작성한 국가정보자원관리원 5층 전산실 화재 현장 구조도.
대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재가 초유의 국가 전산망 먹통 사태를 불러온 것은 화재 우려가 큰 리튬이온배터리와 서버를 같은 공간에 둔 게 원인으로 지적되고 있다. 배터리와 서버의 간격은 고작 60㎝였다.
공교롭게도 이번 불은 화재를 막기 위해 서버와 배터리를 분리하는 작업을 진행하다 난 것으로 알려졌다. 우려가 현실이 된 셈이다.
28일 소방 당국 등에 따르면 지난 26일 오후 8시 20분쯤 대전 유성구 국정자원 5층 전산실에서 ‘무정전 전원장치(UPS)’용 리튬이온배터리에서 불이 났다.
국정자원은 카카오톡 먹통 사태를 불 디딤돌대출 준비서류 러온 2022년 경기도 성남 SK C&C 데이터센터 화재를 계기로, 서버와 배터리를 분리해 배터리를 지하로 옮기는 작업을 진행하고 있었다. 현장에는 국정자원이 일을 맡긴 도급사 직원과 감리단, 전문 제조 장비 업체 관계자들도 있었다.
국정자원 관계자는 “1차 작업을 마무리했고, 2차 작업 도중 화재가 발생했다”며 “하도급업체 직원이 전산실 해드림상담센터 전원을 끄고 배터리에 연결된 케이블 단자를 푸는 과정에서 불꽃이 일어났다”고 말했다.
불은 다량의 연기로 현장 진입에 어려움을 겪으며 약 22시간 만인 27일 오후 6시쯤 완전히 진화됐다.
화재가 발생한 전산실은 리튬이온 배터리와 70여개 정부 기관 전산시스템 서버들이 모여 있는 곳이다.
화재에 취약한 24시간인터넷대출 배터리와 서버의 간격이 약 60㎝에 불과했고, 서버와 서버 사이의 간격도 고작 1.2m였다.
내구연한이 10년인 해당 배터리들은 2014년 8월 설치돼 이번 달 기준 1년 정도 연한을 넘긴 것으로 전해졌다.
전산실 내부의 좁은 간격은 소방 당국의 화재진압을 어렵게 했다.
또한 국가자원인 데이터 손실을 이자상환 막기 위해 다량의 물을 투입하지 못한 것도 완전 진화를 더디게 했다.
배터리에서 케이블을 분리하려 했으나 불꽃이 발생하는 등 폭발 위험으로 중단되면서 배터리 384개는 전소됐다.
이번 불로 배터리 전원 차단 작업을 하던 직원 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다. 인명피해는 크지 않았지만 정부 업무 시스템 646개가 가 해드림대출 동이 중단됐다.
대전경찰청은 28일 국정자원에서 소방 당국, 국립과학수사연구원과 합동 감식에 나섰다. 전날 1차 감식에 이은 2차 감식이다. 경찰은 전날 일부 시설 구성품을 확보해 감정 의뢰했다.
전산실에서 반출해 수조에 담가둔 배터리는 2∼3일 잔류 전기를 빼내는 안정화 작업을 거친 뒤 국과수에 감식을 의뢰할 예정이다.
배터리 관리상 문제나 안전조치 여부 등을 조사할 전담수사팀도 꾸려졌다.